Идут работы на подводящей кабельной э/линии.

Модератор: aleksandr

Ответить
phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

Идут работы на подводящей кабельной э/линии.

Сообщение phpbbvk » 17 июн 2016, 14:36

Идут работы на подводящей кабельной э/линии.
Изображение
Изображение


phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

а не мелковата ли траншея, что нормативы говорят?

Сообщение phpbbvk » 17 июн 2016, 15:48

а не мелковата ли траншея, что нормативы говорят?

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

А мне кажется, должно быть два кабеля один резервный. Или я ошибаюсь ??

Сообщение phpbbvk » 17 июн 2016, 21:38

А мне кажется, должно быть два кабеля один резервный. Или я ошибаюсь ??

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id225060756|Сергей], ошибаетесь.

Сообщение phpbbvk » 17 июн 2016, 21:40

[id225060756|Сергей], ошибаетесь.

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id29203841|Андрей], спасибо буду знать

Сообщение phpbbvk » 17 июн 2016, 21:47

[id29203841|Андрей], спасибо буду знать 😉

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id29203841|Андрей], а на какой глубине проложен кабель? По ПУЭ п. 2.3.84 минимальная...

Сообщение phpbbvk » 18 июн 2016, 17:56

[id29203841|Андрей], а на какой глубине проложен кабель? По ПУЭ п. 2.3.84 минимальная глубина прокладки 0,7 м. На фото, кажется, поменьше...

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id1665306|Юрий], Алексей, в понедельник уточню.

Сообщение phpbbvk » 18 июн 2016, 18:31

[id1665306|Юрий], Алексей, в понедельник уточню.

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id29203841|Андрей], вы еще не уточнили?

Сообщение phpbbvk » 29 июн 2016, 18:30

[id29203841|Андрей], вы еще не уточнили?

Изображение




phpbbvk
Сообщения: 25973
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 17:07

[id748897|Алексей], глубина залегания кабеля - от 0,7 до 0,9 м.

Сообщение phpbbvk » 01 июл 2016, 17:36

[id748897|Алексей], глубина залегания кабеля - от 0,7 до 0,9 м.